楼主  发表于: 2011-01-22 17:01
GOT是F930
PLC是三菱F系列的
我有一条RS232C 线,可以跟GOT连接,但通过GOT连接FX2N的PLC的话就连不上了,提示说:“指定的路径受制约,不能获取PLC的类型名<ES:15061102>”.
我电脑系统是WinXP SP3,编程软件是GX7
请高手赐教。

补充点:同样是用这跟线,同样通过GOT,可以成功连接上A系列的PLC
[ 此帖被carboy109在2011-01-23 21:53重新编辑 ]
carboy109
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看carboy109的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-29 15:16
首先谢谢各位同志的热心帮忙。

回复1楼3楼5楼的兄弟:A系列和F系列的通讯线是不一样的,这我知道。但我不是用这条线直接插在PLC上进行通讯,而是用RS232CAB这条线插在GOT上,再与PLC通讯〔因为GOT本身有一条跟线与PLC连接通讯〕。也就是说只要PC与GOT之间、GOT与PLC之间都能顺利通讯的话,PC与PLC就可以顺利通讯〔理论上〕。

回复6楼的兄弟:请问您的GX编程软件是用什么版本?电脑是用什么系统?

回复9楼的兄弟:
1、我的线是这样接的2-----3、3-----2、5------5、68-------4、4-------68,可以提供您的接线图吗? 2、我用触摸屏软件连接触摸屏时是正常的,可以正常读取和写入。但用PLC编程软件就不能与PLC通讯。
3、“触摸屏上也是要设置PLC类型的”请问怎样设置?      
carboy109
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看carboy109的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-13 22:17
谢谢各位。
问题已经解决了,原来是软件版本问题,下载了一个GX D8就好了。