GOT是F930
PLC是三菱F系列的
我有一条RS232C 线,可以跟GOT连接,但通过GOT连接FX2N的PLC的话就连不上了,提示说:“指定的路径受制约,不能获取PLC的类型名<ES:15061102>”.
我电脑系统是WinXP SP3,编程软件是GX7
请高手赐教。

补充点:同样是用这跟线,同样通过GOT,可以成功连接上A系列的PLC
[ 此帖被carboy109在2011-01-23 21:53重新编辑 ]
广东
不断进取
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-03-05
查看广东的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-26 08:06
先看一下你的线/在本网站有三菱触摸屏的通信线的制作图/你可以看一下    /还有你看一下触摸屏制作软件中你设置的PLC类型跟你所要连接PLC是不是一样/触摸屏上也是要设置PLC类型的/我现在用的触摸屏是F940   PLC是FX2N  PLC也是通过GOT跟电脑连接//用的是串口/刚开始时我也是连接不上/后来一检查原来是自己做的线接错了一条