因为小弟要做毕业设计,是水塔的,要找一种传感器,,是水位到了就有输出,或者水位到了就变成没有输出,总之是这种最简单的逻辑就好了,谢谢了。
相逢是缘2
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 222 点
下载积分: 679 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2009-02-24
最后登录: 2024-05-24
查看相逢是缘2的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 13:46
用一个液位继电器 20多元钱,外控大功率水泵要加一个小型继电器,不然液位继电器内的输出点容易损坏。
液位继电器只有3条线引到水塔里就可以,分别是高位(停机),中水位(水面低于中水位开机),低位(COM 公共检测点)