楼主  发表于: 2008-01-24 07:36
最近做一个案子,是关于送料机的伺服务控制,用FS1N+MRJ2S,如何实现定位,有个信号INP,如何使用?还有接线是不是不需要全部接上驱动器?
dv0429
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-02-27
最后登录: 2023-09-18
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-28 09:18
如果送料长度是你事先设定的话可以不用INP这个信号,你只需把每次送料的长度换算成脉冲数通PLSY全部发出去,再用PLSY脉冲发送完毕的特殊内部继电器来触发下一步程序就行,如果你用了INP就要搞清楚它这个信号是什么时候出现又是什么时候取消,是瞬间信号还是保持信号,还要看信号需不需你复位,我做这类工程一般都不用这个完成信号的,怕麻烦,呵呵