楼主  发表于: 2008-01-24 07:36
最近做一个案子,是关于送料机的伺服务控制,用FS1N+MRJ2S,如何实现定位,有个信号INP,如何使用?还有接线是不是不需要全部接上驱动器?
ldqhmtc
ldqhmtc
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 72 个
工控威望: 211 点
下载积分: 762 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 2008-02-26
最后登录: 2024-10-07
查看ldqhmtc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-26 15:47
INP就是定位完成信号,用来近制送料完成后其它机床工作的