pid
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看pid的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-21 19:58
请教各位高手们;为什么三菱的在子程序中要求使用定时器,要使用T192-T199和T246-T249。用其他的会出现问题吗?
广东
不断进取
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 419 点
下载积分: 1916 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-12-17
最后登录: 2024-03-05
查看广东的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-22 20:17
它们是累积定时器/跟一般的定时器不同/一般的定时器是条件断开时停止计时/而累积定时器是在第一次条件接通时开始计时/在条件断开时能保持所计的时间/在条件第二次接通时在原来的时间上继续计时/如果在第二次计时器还没不到达它所设的时间/它的触点还不会接通/还要有第三次....第四次..直至达到它所设的时间/它的触点才会接通
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(pid)
  • 下载积分:+1(dl2006) 热心助人
  • 下载积分:+3(萧风) 感谢分享