求助急!西门子变频器MM420 怎么进不了P701 P702 P1001 P1002啊?
上一主题
下一主题
jickyzhu
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jickyzhu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-01-21 08:20
全看
|
小
中
大
求助急!西门子变频器MM420 怎么进不了P701 P702 P1001 P1002设置啊?(要求5,8ON 正转 6,8ON10HZ 7,8ON20HZ,6,7,8ON30HZ )先进入P10设1等设置项 按面板P键 上下翻就是找不到P701 P702 P1001 P1002等项目!
分享
再见理想
雖然時間很遙遠,但從未停止過。
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
1 篇
发帖数量:
1558 个
工控威望:
1438 点
下载积分:
22801 分
在线时间: 816(小时)
注册时间:
2007-12-26
最后登录:
2024-05-05
查看再见理想的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-21 19:40
全看
|
小
中
大
“西门家族”变频器的参数有用户访问级;
即标准访问级,扩展访问级,专家访问级和维修级,共 4 个。
访问的等级由参数 P0003 来选择。
标准级 (P0003 = 1)参数内容最少
维修级 (P0003= 4)参数内容最多
将P0003参数改成4就可以了。
[ 此帖被再见理想在2011-01-21 19:49重新编辑 ]