asxll
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 306 点
下载积分: 2554 分
在线时间: 229(小时)
注册时间: 2009-09-01
最后登录: 2024-05-30
查看asxll的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-20 09:09
本人维修一条气流纺生产线中的清花机,由于其中一个光电开关质量有问题导致隔离变压器烧坏,380/220的。一时手里没有就近又不好买就想直接用系统里的火线和零线算了,零线和地是公用的。换完关电开关试机后挺好用,但是整机一开光电就失灵了,刚开始以为光电开关的质量又不好又换了几个都是同样的毛病,突然想到其中一台电机是变频控制的,而且这台电机的线和控制线是一起走的,怀疑干扰问题没办法重新绕制变压器。好了之后换上变压器问题解决了。嗨原来干扰这么严重。看来供电系统的干扰真是不能小看啊!
shenyijin
中级电工
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 572 个
工控威望: 787 点
下载积分: 1269 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-04-15
最后登录: 2014-12-20
查看shenyijin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-14 18:32
学习了。当然变频是高频谐波,电源脉动性大