楼主  发表于: 2011-01-20 09:09
本人维修一条气流纺生产线中的清花机,由于其中一个光电开关质量有问题导致隔离变压器烧坏,380/220的。一时手里没有就近又不好买就想直接用系统里的火线和零线算了,零线和地是公用的。换完关电开关试机后挺好用,但是整机一开光电就失灵了,刚开始以为光电开关的质量又不好又换了几个都是同样的毛病,突然想到其中一台电机是变频控制的,而且这台电机的线和控制线是一起走的,怀疑干扰问题没办法重新绕制变压器。好了之后换上变压器问题解决了。嗨原来干扰这么严重。看来供电系统的干扰真是不能小看啊!