asxll
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 306 点
下载积分: 2554 分
在线时间: 229(小时)
注册时间: 2009-09-01
最后登录: 2024-05-30
查看asxll的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-20 09:09
本人维修一条气流纺生产线中的清花机,由于其中一个光电开关质量有问题导致隔离变压器烧坏,380/220的。一时手里没有就近又不好买就想直接用系统里的火线和零线算了,零线和地是公用的。换完关电开关试机后挺好用,但是整机一开光电就失灵了,刚开始以为光电开关的质量又不好又换了几个都是同样的毛病,突然想到其中一台电机是变频控制的,而且这台电机的线和控制线是一起走的,怀疑干扰问题没办法重新绕制变压器。好了之后换上变压器问题解决了。嗨原来干扰这么严重。看来供电系统的干扰真是不能小看啊!
z4131246
华铭工控
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 582 个
工控威望: 2562 点
下载积分: 23788 分
在线时间: 521(小时)
注册时间: 2010-10-22
最后登录: 2022-08-19
查看z4131246的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-15 09:47
我还好一点 曾经做过一种机器里面用到2个0.75KW的变频器 我当时在调机器的时候发现我一开电控制电路里的所有继电器(欧姆龙带指示灯的那一种)指示灯都亮了当时就把我吓得不轻 我的程序都没执行继电器就亮了那后果是很严重的 当我我也纳闷继电器指示灯亮了但好像继电器本身是没有动作的 经过我一番检查才发现原来是变频器的高频干扰导致的(其原理大家可以拿一个匝数多点铜丝细一点的线圈上装个小功率发光二极管靠近在工作中的变频器旁边就清楚了)。