楼主  发表于: 2011-01-20 09:09
本人维修一条气流纺生产线中的清花机,由于其中一个光电开关质量有问题导致隔离变压器烧坏,380/220的。一时手里没有就近又不好买就想直接用系统里的火线和零线算了,零线和地是公用的。换完关电开关试机后挺好用,但是整机一开光电就失灵了,刚开始以为光电开关的质量又不好又换了几个都是同样的毛病,突然想到其中一台电机是变频控制的,而且这台电机的线和控制线是一起走的,怀疑干扰问题没办法重新绕制变压器。好了之后换上变压器问题解决了。嗨原来干扰这么严重。看来供电系统的干扰真是不能小看啊!
zhang_fl0220
看帖必回复,养成习惯,与大家共同进步!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 202 点
下载积分: 2441 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 2010-07-21
最后登录: 2024-09-10
查看zhang_fl0220的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-06-14 17:24
引用
引用第8楼gkllj6666于2011-01-28 09:44发表的  :
380/220的隔离变压器就是隔离干扰的

说是隔离变压器了吗,怎么隔离的?