这几天碰到一个西门子TP270触摸屏原程序丢失,自己编好画面后使用PPI,及MPI 通信线缆都不能下载程序进去。
线缆的PPI,及MPI通信灯不亮。所有的办法都用上了,就是搞不定。客户很急,希望各位大侠帮忙!
该屏是2006年左右产的。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5240 个
工控威望: 7464 点
下载积分: 159490 分
在线时间: 3188(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-02-07
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-20 22:59
不要用触摸屏上的MPI通讯口,它不能给适配器所需的电源,要将触摸屏与PLC连接之后将编程线查到PLC端口上再用MPI往触摸屏中写程序。