楼主  发表于: 2011-01-19 15:35
高手多多指导!!!
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-28 17:28
3个方法,
1是用三菱的485无协议通讯,三菱只保证一个站没问题,实际应该可以连多个站。
2是用三菱的专用指令通讯,保证8个站。
3是用3U-485ADP-MD用MODBUS通讯!保证8个站