有一FX1N PLC感应器输入信号后,PLC输入没有反应,输入指示灯也不亮。(确认有信号)后来短接X001和COM后输入信号指示亮。在接回感应器后正常。这是为什么呢?
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 187(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2024-11-16
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-05 13:30
传感器为NPN型才可以,或公共线COM没有跟传感器负端接在一起.