渤海边
天下大事必作于细
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2021-05-11
查看渤海边的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-18 12:22
有一FX1N PLC感应器输入信号后,PLC输入没有反应,输入指示灯也不亮。(确认有信号)后来短接X001和COM后输入信号指示亮。在接回感应器后正常。这是为什么呢?
gensenzhang
工控人
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 260 个
工控威望: 437 点
下载积分: 8809 分
在线时间: 141(小时)
注册时间: 2008-05-06
最后登录: 2024-09-13
查看gensenzhang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-19 15:30
估计是PLC公共点,没有连接!!我们调试经常发现这种问题的