有一FX1N PLC感应器输入信号后,PLC输入没有反应,输入指示灯也不亮。(确认有信号)后来短接X001和COM后输入信号指示亮。在接回感应器后正常。这是为什么呢?
刻骨铭心
若爱,请深爱
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 264 个
工控威望: 755 点
下载积分: 811 分
在线时间: 101(小时)
注册时间: 2011-02-19
最后登录: 2020-08-04
查看刻骨铭心的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-05 13:06
把plc的付端连接外部传感器电源,这样才有回路。。。但不能用外部24v电源并plc24v电源,这样会烧坏plc。。。。我烧了一个,呵呵