有一FX1N PLC感应器输入信号后,PLC输入没有反应,输入指示灯也不亮。(确认有信号)后来短接X001和COM后输入信号指示亮。在接回感应器后正常。这是为什么呢?
zidonghua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 151 个
工控威望: 244 点
下载积分: 711 分
在线时间: 140(小时)
注册时间: 2010-09-10
最后登录: 2024-11-29
查看zidonghua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-20 12:44
感应器的型号不对,或接线错误