渤海边
天下大事必作于细
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 161 个
工控威望: 327 点
下载积分: 2752 分
在线时间: 204(小时)
注册时间: 2010-09-08
最后登录: 2021-05-11
查看渤海边的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-18 12:22
有一FX1N PLC感应器输入信号后,PLC输入没有反应,输入指示灯也不亮。(确认有信号)后来短接X001和COM后输入信号指示亮。在接回感应器后正常。这是为什么呢?
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6777 分
在线时间: 3544(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-09-26
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-18 19:41
传感器极性接入不正确。