有一FX1N PLC感应器输入信号后,PLC输入没有反应,输入指示灯也不亮。(确认有信号)后来短接X001和COM后输入信号指示亮。在接回感应器后正常。这是为什么呢?
tk758
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 389 个
工控威望: 416 点
下载积分: 935 分
在线时间: 90(小时)
注册时间: 2009-11-13
最后登录: 2021-09-24
查看tk758的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-09 16:30
NPN, PNP有关