有一FX1N PLC感应器输入信号后,PLC输入没有反应,输入指示灯也不亮。(确认有信号)后来短接X001和COM后输入信号指示亮。在接回感应器后正常。这是为什么呢?
qwz0419
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 208 点
下载积分: 4965 分
在线时间: 822(小时)
注册时间: 2009-08-16
最后登录: 2024-12-13
查看qwz0419的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-09 09:53
传感器型号问题,PNP与NPN型传感器其实就是利用三极管的饱和和截止,输出两种不同的状态,属于开关型传感器。但二者输出信号是截然相反的,即高电平和低电平。PNP输出是低电平0,NPN输出的是高电平1。一般常用的是NPN型,即高电平有效状态。PNP很少使用。
日本PLC(三菱、OMRON)一般采用负电平输入,接NPN型传感器,欧美PLC一般采用正电平输入,接PNP型传感器。主要是看COM端是不是接的+24V,是的话就是NPN的,反之则为PNP。公共点是+24v NPN型,公共点是0v     PNP型