fkw12345
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 2015 点
下载积分: 10549 分
在线时间: 485(小时)
注册时间: 2007-09-12
最后登录: 2024-10-31
查看fkw12345的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-18 08:54
使用FX2N_PLC与FX2N-485-BD再与DELTA(台达)VFD-B变频器通信,以前没用过这种变频器,一直没弄明白变频器端RJ-11的EV,GND,SG-,SG+与FX2N-485-BD通信板RDA,RDB,SDA,SDB,SG到底该怎么接线?变频器说明书上也没有说清楚.请问知道的同行能帮帮忙告诉我吗?非常谢谢!



[ 此帖被fkw12345在2011-01-21 15:12重新编辑 ]
<b>别人看我在工作,其实我在玩,别人看我在玩,其实我在工作。要把工作当成娱乐,那就不会觉得累了!</b>
lxhwawa
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 275 个
工控威望: 347 点
下载积分: 1578 分
在线时间: 297(小时)
注册时间: 2009-02-27
最后登录: 2024-12-23
查看lxhwawa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-18 09:12
FX2N-485-BD                         RJ45
RDA--------------------------------SG+
SDA--------------------------------SG+
RDB--------------------------------SG-
SDB--------------------------------SG-
SG---------------------------------GND
其中RDA与RDB间并联一个110Ω终端电阻