楼主  发表于: 2011-01-18 08:54
使用FX2N_PLC与FX2N-485-BD再与DELTA(台达)VFD-B变频器通信,以前没用过这种变频器,一直没弄明白变频器端RJ-11的EV,GND,SG-,SG+与FX2N-485-BD通信板RDA,RDB,SDA,SDB,SG到底该怎么接线?变频器说明书上也没有说清楚.请问知道的同行能帮帮忙告诉我吗?非常谢谢!



[ 此帖被fkw12345在2011-01-21 15:12重新编辑 ]
<b>别人看我在工作,其实我在玩,别人看我在玩,其实我在工作。要把工作当成娱乐,那就不会觉得累了!</b>
ngch
深圳工控小匠
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 774 个
工控威望: 8895 点
下载积分: 1684 分
在线时间: 969(小时)
注册时间: 2009-09-30
最后登录: 2024-12-03
查看ngch的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-18 10:25
我的回答是
485-BD                                    RJ-11
RDA--------------------------------SG+
SDA--------------------------------SG-
SG---------------------------------GND
发送,接收若不对,可以调换。
[ 此帖被ngch在2011-01-18 10:34重新编辑 ]