楼主  发表于: 2011-01-17 17:43
大家能否帮我解决一个问题:欧姆龙PLC   型号CJ1H   66CPU带以太网接口,我用IPCONFIG读出它的IP地址是192.254.202.153后但是我用这个IP地址读不了这里面的程序。哪位高手指点一下它真正的IP地址是多少。

谢谢越详细越好
在下不胜感激
生活真他妈没意思,因为我生活腻了
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-17 18:01
能ping通吗?
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-17 18:42
网络类型选择Ethernet,点击网络类型后的设定。
网络中,FINS源网络/ 目标网络的网络号都默认00默认,节点号设定153。
驱动中,IP地址设定192.254.202.153,端口号默认9600。
153模块设置号为16进制是99
hanqin
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1236 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
注册时间: 2009-01-09
最后登录: 2023-10-27
查看hanqin的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-01-18 08:11
1、你看到的是自己电脑的IP地址。
2、你看看通信模块上的模块号是多少。/
3、实在不行用串口编程线下载一次就都知道了。