sccgkong
不是每次都会成功,但是必须每次都有进步
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 203 个
工控威望: 1374 点
下载积分: 916 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2010-06-21
最后登录: 2024-07-05
查看sccgkong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-16 17:42
我现在想用一台三菱10.4寸人机 控制15台FX系列PLC  请问各位用什么方式好呢 最好能给我提供实列 谢谢!~
得之坦然,失之淡然,顺其自然,争其必然
yangyeyong1
中国的电力电气
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 321 点
下载积分: 1621 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2008-08-16
最后登录: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-22 11:31
用三菱CCLIK网络价位太高,不要用。

有两种方法,1  如果PLC的就距离较近 就用N N网络连接,每8个PLC连接成一个网络。共组成2个NN网,然后选用三菱屏要有两个通信口,每个通信口连接一个网络。

            2   如果PLC的就距离较近 就用N N网络连接,每8个PLC连接成一个网络. 共组成2个NN网,然后选用的三菱屏要有以太网口,在加一个串口服务器,
              串口服务器要一个网口转两个422的串口。三菱屏用以太网口连接到服务器的网口。

            3   如果PLC的就距离远, 就用全部用以太网网络连接,每个PLC加一个串口服务器,然后选用的三菱屏要有以太网口,在加一个串口服务器,
              串口服务器要一个网口转1个422的串口。三菱屏用以太网口连接到服务器的网口。
   第一种连接价格便宜
  第二种连接价格较高一点
第三种连接价格最高
楼主留言:
谢谢!~但是我想用主从总线方式 1:N 我用组态软件 每台PLC距离大约100米 加中继行吗?
yangyeyong1
中国的电力电气
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 321 点
下载积分: 1621 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2008-08-16
最后登录: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-02-15 18:44
楼主留言:谢谢!~但是我想用主从总线方式 1:N 我用组态软件 每台PLC距离大约100米 加中继行吗?



用组态软件,你想怎么连接都可以。100米加中继当然可以了
但是还要注意1:N连接的数量