楼主  发表于: 2011-01-15 20:40
cpm1a-30   plc上电power灯亮。err灯亮一下。然后power灯常亮。用电脑通讯comm灯有时亮。(自动在线)就是通讯不上?输入信号err灯闪烁。换另一台10点的通信正常。哪位老师指点一下。用CQM1-CIF02电缆。可以连接另一台10点的。麻烦各位想想办法。




mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-16 09:36
你发的帖子,不看回复吗?看上一次帖子,按1楼说的做。

点击(文件)出一对话框,选择CPM1A,点击(设置S)又出一对话框,选择cpm1a-30cdr

既然cpm1a-10cdr能行,说明,连接没问题。你的CPU设置的是cpm1a-10cdr改成cpm1a-30cdr

就可以了
[ 此帖被mayanheng在2011-01-16 12:33重新编辑 ]
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-16 12:35
既然cpm1a-10cdr能行,说明,连接没问题。你的CPU设置的是cpm1a-10cdr改成cpm1a-30cdr

就可以了