cpm1a-30 plc上电power灯亮。err灯亮一下。然后power灯常亮。用电脑通讯comm灯有时亮。(自动在线)就是通讯不上?输入信号err灯闪烁。换另一台10点的通信正常。哪位老师指点一下。用CQM1-CIF02电缆。可以连接另一台10点的。麻烦各位想想办法。
分享
mayanheng
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
183 个
工控威望:
295 点
下载积分:
1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2010-09-18
最后登录:
2018-09-21
查看mayanheng的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-16 09:36
全看
|
小
中
大
你发的帖子,不看回复吗?看上一次帖子,按1楼说的做。
点击(文件)出一对话框,选择CPM1A,点击(设置S)又出一对话框,选择cpm1a-30cdr
既然cpm1a-10cdr能行,说明,连接没问题。你的CPU设置的是cpm1a-10cdr改成cpm1a-30cdr
就可以了
[ 此帖被mayanheng在2011-01-16 12:33重新编辑 ]
分享
mayanheng
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
183 个
工控威望:
295 点
下载积分:
1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间:
2010-09-18
最后登录:
2018-09-21
查看mayanheng的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-01-16 12:35
全看
|
小
中
大
既然cpm1a-10cdr能行,说明,连接没问题。你的CPU设置的是cpm1a-10cdr改成cpm1a-30cdr
就可以了