楼主  发表于: 2011-01-15 18:12
我现在有台新设备用的是安川伺服电机, 1.3KW, 1500RPM, 减速箱速比是250:1, 电机在用控制面板点动时可以转,但装到减速箱上就不转了. 卸下电机,用手转减速箱输入轴,很轻松就可以转动,但装上电机后,点动就不转,过载报警. 不知是什么原因.
detect
小心慎言,莫走邪道
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 286 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 145(小时)
注册时间: 2009-02-10
最后登录: 2015-03-29
查看detect的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-16 16:18
“我现在有台新设备用的是安川伺服电机, ”
不知新设备是自己设计制造,还是外厂买来的,是否正常运转试验过
     “卸下电机,用手转减速箱输入轴,很轻松就可以转动”
     是否减速机尚未与负载联接
     假如减速机尚未与负载联接,手能轻松就可以转动,而电机单独测试能转,且如楼主所述: 1.3KW, 1500RPM, 减速箱速比是250:1,(电机输出扭矩经减速机放大),电机应能拖动减速机旋转(当然参数正确是先决条件,暂不用考虑优化)
    电机的主回路是否有问题呢
[ 此帖被detect在2011-01-17 13:40重新编辑 ]