杨老师请问F940用什么线与电脑连接?怎样制作?
看的好别忘了评分。
向往人生
上海振黔自动化控制设备有限公司
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 176 个
工控威望: 3259 点
下载积分: 3131 分
在线时间: 54(小时)
注册时间: 2006-08-17
最后登录: 2020-04-15
查看向往人生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-01-24 08:44
这种情况是因为你换电池的时间过长:一般最好在10S之内完成是不会出先CPU报警的,换电池时间过长会引起程序丢失或有些掉点后不保持的程序损坏
解决办法:将PLC和电脑通讯上,通过软件清除内存,然后找到原来的程序重新写入便可正常使用