大家有熟悉三菱Q02PLC的吗?比较急谢谢好心人了,现在我用的是QX80输入,然后输出模块用的是QY10,不过模块输出指示有了,就是没有输出,这是为什么呢?
分享
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
8287 个
工控威望:
10419 点
下载积分:
21194 分
在线时间: 3076(小时)
注册时间:
2007-03-01
最后登录:
2025-04-17
查看guochunyi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-15 16:58
全看
|
小
中
大
输出模块需要COM端子接入电源才可以的。