最近做了一个工程,Q02H的CPU,程序大概有8000步,运行中倒是没什么大问题,但是最近观察的时候发现这么一个小问题:
一个按钮有不同的控制输出,按一下的时候在前面的输出接通,后面的输出没反应,必须再按一下后面的程序才有接通,是不是牵扯到扫描周期的问题了呀?
程序中要加个“看门狗”指令吗?
请大家给个建议
[ 此帖被talon1985在2011-01-16 21:48重新编辑 ]
电话/微信:13401338952    滕工
talon1985
主营:热风炉,正英/利雅路燃烧器,陶瓷洁具坯体干燥房
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 105 个
工控威望: 269 点
下载积分: 609 分
在线时间: 63(小时)
注册时间: 2008-04-29
最后登录: 2023-04-11
查看talon1985的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-15 19:39
引用
引用第1楼hanqin于2011-01-15 09:51发表的  :
你的那个按钮有几种输出控制?用MC指令可以的。

就两种普通的输出哇,就相当于一个按钮控制两个输出点y0,y1,而两个输出点之间有三百多布的,按一下的时候只要y0接通,再按一下y1接通,这个呢指示偶尔的时候,有的时候也正常的,我就怀疑是不是牵扯到扫描周期的问题了呢?
2楼  发表于: 2011-01-16 20:11
引用
引用第3楼cm117532于2011-01-16 17:07发表的  :
实际有没有输出啊?监控软件有没有问题?

怎么可能没输出呢,按第二下的时候就通了哇
3楼  发表于: 2011-01-17 21:18
引用
引用第5楼tyfeng于2011-01-17 11:53发表的  :
看看那个输入是不是用了上升沿,我觉得是扫描时间超出了范围吧,可以查一下程序的扫描周期有多长就知道问题在 哪里。。

没用上升沿,我也感觉是扫描周期的问题,以前就一千步的时候是好的,就是最近又添加了点设备,所以就偶尔出现这样的问题,需要加个看门口程序吗
电话/微信:13401338952    滕工