楼主  发表于: 2011-01-14 21:22
我现在正做一个工程,有4台水泵互为备用,水泵在启动前选定工作泵和备用泵,工作泵和备用泵定期(比如30天)自动切换,这样的问题PLC如何处理?最好能有一个逻辑框图。我使用的是s7-cpu315-2pn/dp Wincc上位监控。
[ 此帖被lbdjht在2011-01-14 21:28重新编辑 ]
yangyeyong1
中国的电力电气
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 321 点
下载积分: 1621 分
在线时间: 150(小时)
注册时间: 2008-08-16
最后登录: 2022-06-30
查看yangyeyong1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-18 23:35
很简单的程序,我帮帮你吧,呵呵,。。。。。看附件  , 《三台电机定期自动切换和故障时自动切换程序》,。。
用T0设定1小时,转换成24小时为一天。在与你设定的30天比较,30天一到MW32就右移动一位
附件: S7_pro_1.zip (339 K) 下载次数:1884