1120795098
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 717 个
工控威望: 1007 点
下载积分: 1727 分
在线时间: 996(小时)
注册时间: 2009-11-26
最后登录: 2024-10-24
查看1120795098的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-14 19:25
cpm1a-30   plc上电power灯亮。err灯亮一下。然后power灯常亮。用电脑通讯comm灯有时亮。(自动在线)就是通讯不上?输入信号err灯闪烁。换另一台10点的通信正常。哪位老师指点一下。用的USB转rs232的。可以连接另一台10点的。麻烦各位想想办法
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-14 19:54
你设置的不对,点击(文件)出一对话框,选择CPM1A,点击(设置S)选择cpm1a-30cdr

确定