输出
所使用的PLC是FX3U-128MT/ES-A    采用的是漏型输入以及漏型输出
 
问题所在就是有个继电器的线圈短路了(事先不知道的),当程序中使Y14输出时,PLC冒烟,后来检查P24与Y14之间的电压只有8V左右,继电器也不工作。拆下PLC发现Y14输出继电器中三极管已经烧坏


不知道为什么会这样 对三极管的开关作用不是特别理解  

不过有时候检查故障的时候直接将N24与Y输出短接都没有事     乱乱的
小弟刚涉及  还望各位大哥大姐帮忙解答分析下 

  输入
输出
继电器
PLC 板
烧坏点
    
[ 此帖被lingsun在2011-01-14 00:13重新编辑 ]
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-15 09:13
看后两张图,输出点存在很大的短路电流引起的,外设的保护基本没怎么起作用。