所使用的PLC是FX3U-128MT/ES-A    采用的是漏型输入以及漏型输出
 
问题所在就是有个继电器的线圈短路了(事先不知道的),当程序中使Y14输出时,PLC冒烟,后来检查P24与Y14之间的电压只有8V左右,继电器也不工作。拆下PLC发现Y14输出继电器中三极管已经烧坏


不知道为什么会这样 对三极管的开关作用不是特别理解  

不过有时候检查故障的时候直接将N24与Y输出短接都没有事     乱乱的
小弟刚涉及  还望各位大哥大姐帮忙解答分析下 

  输入
输出
继电器
PLC 板
烧坏点
    
[ 此帖被lingsun在2011-01-14 00:13重新编辑 ]
lingsun
简单爱。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 263 点
下载积分: 721 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2010-07-09
最后登录: 2012-06-08
查看lingsun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-14 00:21
自己先顶下  大家接力啊
lingsun
简单爱。。。
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 263 点
下载积分: 721 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2010-07-09
最后登录: 2012-06-08
查看lingsun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-14 23:08
我觉得6楼的不错 值得肯定   其实应该是当Y  (Y14) 有输出时,Y14与N24之间电压为0V  ,当图中的继电器线圈短路时,P24与Y14之间电压为0V,所以连接Y14的端口的回路间P24与N24直接短接了,也就是短路 所以Y14端口中的三极管会烧坏  因此加个断路器最佳   谢谢大家的踊跃参与