xtfuketg
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xtfuketg的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-13 22:03
我使用一个台达的触摸屏和三菱FX2N的程控器一起使用,其中有些数据寄存器作为机器的基准参数用,其用触摸屏进行设定。程序设计出来后已经正常使用了一段时间。但这二天即出现了已设定好数值的数据寄存器内的数据会自动改变的现象(程序中并无任何程式可改变其数据的,其对应的设定只单独面向触摸屏)。请教各位老前辈这种现象是什么故障造成的?
我拿程控器出外维修,但外面的维修工说不会是程控器的故障,他叫我先把程控器内存进行格式化后再进行重新写入程序。但我按他的方法试过后,发觉故障还是一样的。
说明:1、我的电器系统有台达的变频器和三菱PLC及台达触摸屏,三者通过触摸屏进行通迅。
2、PLC 有一个16点的输入扩展。
3、PLC由于程序大,使用了一个16K的存储器
4、PLC 外部有三十多个光电开关,我发觉有时这些光电开关接通时有时触摸屏会有报警的声间或出现黑屏的现象。不知什么原因造成的。
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-06-09
查看wsir123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-15 09:09
要检查相关部分的电源。
保持每天一点小进步足矣。。。