楼主  发表于: 2011-01-13 15:40
机器的总功率是28KW,三线四相电压380V,电流73A,73A是平均每根线的电流,还是3根线的总电流。应用多粗的电线(铜线)
朱东伟
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看朱东伟的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-02-13 22:22
你的这个73A是错误的数!要是单相不考虑功率因数的话就是这个数字,单相的电流用P/U不考虑功率因数的话就是73A。但是三相四线制的话就不是这样算的了,公式P=1.73UI还得乘以功率因数。那I=P/1.73U然后得到的数还得除以功率因数,那得到的这个数就是三相四线制的线电流,是每根线的电流,不是总的线电流,总的话还得乘以3,也就是我们要考虑用多大线的电流。例如你这个例子:28000/380=73.7,73.7/1.73=42.6,42.6/0.8=53.2。教你一个经验法,总的功率带(KW)乘以2就是线电流,例如你的这个例子28*2=56,和53.2没有差多少。