tao7051
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tao7051的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-13 15:40
机器的总功率是28KW,三线四相电压380V,电流73A,73A是平均每根线的电流,还是3根线的总电流。应用多粗的电线(铜线)
mayanheng
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 295 点
下载积分: 1257 分
在线时间: 157(小时)
注册时间: 2010-09-18
最后登录: 2018-09-21
查看mayanheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-13 17:13
28KW大概56A,怎么会73A.线的大小要看线路的远近。几十米,16   几百米 25  几千米 35