机器的总功率是28KW,三线四相电压380V,电流73A,73A是平均每根线的电流,还是3根线的总电流。应用多粗的电线(铜线)
qlin
学过一点FX型PLC基本知识
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 537 个
工控威望: 531 点
下载积分: 12343 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2009-07-13
最后登录: 2019-05-13
查看qlin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-14 20:02
笔误了,是三相四线吧;
线径可参考以上的意见。