有4只压力传感器,量程是0~35MPa,0~10V的输出,两个只要在屏上显示压力,两个还要在屏上输入工作压力。请那位高手指点一下!
[ 此帖被wsdhf1983在2011-01-12 21:20重新编辑 ]
20100809
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看20100809的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-13 10:43
传感器只负责输出信号接入AD模块,与输入压力无关。压力不论在屏上显示还是在屏上输入都要在PLC程序中计算转换的。好好看看手册!