wsdhf1983
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 18 个
工控威望: 123 点
下载积分: 555 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2011-01-12
最后登录: 2016-11-09
查看wsdhf1983的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-12 21:12
有4只压力传感器,量程是0~35MPa,0~10V的输出,两个只要在屏上显示压力,两个还要在屏上输入工作压力。请那位高手指点一下!
[ 此帖被wsdhf1983在2011-01-12 21:20重新编辑 ]
陈彬
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 21 个
工控威望: 118 点
下载积分: 478 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2011-01-01
最后登录: 2017-12-24
查看陈彬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-13 23:04
在程序设计当中,最小值设为0,最大值35mp。