小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1400 个
工控威望: 1504 点
下载积分: 13259 分
在线时间: 2202(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-10-31
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-12 16:15
为什么用模拟量做的温度会有0.1或0.2的跳动呢?(没有用变频器,不会有干扰),用温控表通讯的就没有跳动,多少度就是多少度,不会有波动。
h999999999
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看h999999999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-20 21:24
模拟量(4-20mA 0-20mA  )看看测量时间 时间短的话容易产生小的波动 就和一组数字一样如44454444644454444344454448 受外界的影响有但是小 那解决的方法就是延长时间  取多了就稳定了