求助:S7-224XP与TP177B用MPI电缆可以通信吗?如果可以怎么设置?
上一主题
下一主题
fly850801
学习S7-300中... ... ...
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
219 点
下载积分:
830 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2010-09-16
最后登录:
2023-05-04
查看fly850801的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-01-12 15:49
全看
|
小
中
大
通信不上,求助高手
分享
fly850801
学习S7-300中... ... ...
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
219 点
下载积分:
830 分
在线时间: 30(小时)
注册时间:
2010-09-16
最后登录:
2023-05-04
查看fly850801的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-02-15 13:03
全看
|
小
中
大
谢谢,已经通讯上了,如楼上所说,开始的时候PLC通信口要设置和HMI通信口的波特率设置的不一致,导致无法连接