fly850801
学习S7-300中... ... ...
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 40 个
工控威望: 219 点
下载积分: 830 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2010-09-16
最后登录: 2023-05-04
查看fly850801的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-12 15:49
通信不上,求助高手
wang551615
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 331 个
工控威望: 3455 点
下载积分: 67641 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2025-01-07
查看wang551615的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-13 09:16
描述:PLC端设置
图片:
描述:HMI端设置
图片:
如果是1对1的话,可以直接连接,PLC通信口要设置和HMI通信口的波特率一致,我有做个这样的工程,

用的紫色电缆做的连接线,6ES7 901-0BF00-0AA0也可以通讯。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(fly850801) 热心助人