工控组态
工控组态
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 250 个
工控威望: 1159 点
下载积分: 2943 分
在线时间: 325(小时)
注册时间: 2009-09-03
最后登录: 2024-11-14
查看工控组态的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-12 11:39
        一台三菱A172SHCPUN PLC通信控制三台伺服驱动器,现在PLC底板出了一点问题,导致PLC不能给其中一台伺服驱动器正转信号,能不能不换底板解决此问题!
我们公司有很多台这样的设备,调换过底板,可以确定是底板问题。
请高手帮忙!
    但是伺服驱动器是直接连接到CPU上的,与底板没多大关系,而且拆下底板发现是第三IO模块处有一点腐蚀现象,三台伺服驱动器的手动正转信号都是经过此模块其中同一个点控制的,(在触摸屏分别选择控制那一台)清理干净底板后,此输入模块所有输入点都正常,就是其中一台驱动器的正转手动,自动都不行!
[ 此帖被阿权1在2011-01-12 21:11重新编辑 ]
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1611 个
工控威望: 1929 点
下载积分: 4459 分
在线时间: 438(小时)
注册时间: 2008-07-14
最后登录: 2024-10-09
查看rockyhuo的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-12 13:26
应该是接头的问题多,底板很少断线
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
全伺服卫生巾、尿裤、护垫机机器项目合作,承接多功能卫生巾中包机制造,尿裤垛码机制造
QQ:84818626
电话:18923140420