原机的步进电机是用单片机控制板发脉冲驱动东方步进电机,为什么改用三菱PLC却无法驱动?即使能免强稳定驱动电机,速度可能相差10倍或更多,这是这什么?
如果PLC能调节占空比的话,是否可以能解决以上问题呢?请大家支特,谢谢!
问题是: 同样的结构和执行元件,单片机可以驱动他非常顺利的运转,而PLC却不可以,但同样的PLC却可以驱动我另外做试验的电机,纳闷儿.....
[ 此帖被张平全在2011-01-12 13:56重新编辑 ]
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-11-25
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-12 08:11
全看
|
小
中
大
不是占空比的问题,电机不转,你主要要查,1.接线是否正确,这是经常出现的问题,好多电机不转就是接线的问题,2,查程序,频率是否设置正确。如没有问题的话。3,找个示波器,量脉冲输出口有没有脉冲输出。如果脉冲脉冲输出口有脉冲输出,接线又没错的话,那只能说,电机坏了。
分享
jx_einstein
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
868 个
工控威望:
1047 点
下载积分:
2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间:
2010-01-09
最后登录:
2024-11-25
查看jx_einstein的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-01-12 08:17
全看
|
小
中
大
主要查一下脉冲输出口有没有脉冲输出,好多情况是,程序没有错,脉冲口没有脉冲输出,你却认为有了脉冲,而电机不转