我有一个三菱的PLC,编程口坏了,能否加通讯模块上传程序?
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
级别: VIP会员
精华主题: 2 篇
发帖数量: 452 个
工控威望: 2333 点
下载积分: 1982 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2010-11-10
最后登录: 2024-11-22
查看njaolian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-13 08:27
引用
引用第2楼slslj47于2011-01-11 22:39发表的  :
应该没问题的,
你那是什么PLC???
FX的,还是Q的,
FX的太老的没搞过,2N的用上232BD把线联上就行了
Q的,用QJ71C24n,不过要设置才能通上,·····默认的设置不行

说的没错,补充FX,装上FX 422BD模块,保证D8120里面的值为0,就可以读取FX程序
Q的我试过QJ71C24N,用的是Q00Jcpu可以的