楼主  发表于: 2011-01-11 13:02
请问大家一个恒压供水问题:例,用PLC的PID和变频器配合水泵做恒压供水,在一台水泵变频供水不够时切换到工频,变频再接入另一台水泵
     问题:1。  不是说要变频归零后再启动水泵,哪这里怎么使变频归零?
           2。  手动控制时一般用变频启动还是星三角形启动?(对不能用直接启动的电机)
  谢谢
qianyl0391
保持最后
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 74 个
工控威望: 231 点
下载积分: 782 分
在线时间: 48(小时)
注册时间: 2008-03-24
最后登录: 2024-05-05
查看qianyl0391的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 14:38
变频器的PID就可以