luoqiang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 335 个
工控威望: 465 点
下载积分: 2076 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-06-30
最后登录: 2024-09-18
查看luoqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-01-11 13:02
请问大家一个恒压供水问题:例,用PLC的PID和变频器配合水泵做恒压供水,在一台水泵变频供水不够时切换到工频,变频再接入另一台水泵
     问题:1。  不是说要变频归零后再启动水泵,哪这里怎么使变频归零?
           2。  手动控制时一般用变频启动还是星三角形启动?(对不能用直接启动的电机)
  谢谢
xbc5620924
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 71 个
工控威望: 226 点
下载积分: 561 分
在线时间: 206(小时)
注册时间: 2010-08-06
最后登录: 2022-11-24
查看xbc5620924的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-24 10:46
图片:
我们公司专做PLC的PID恒压供水控制系统,每年都上百套。 比如1用1备 2用1备  3用1备  大功率加稳压泵比如22KWX3+2X7.5KW   18.5KWX2+1X5.5KW  等等都是PLC的PID恒压供水控制系统 经客户反映稳定性很好 维护起来也方便  手动一般不经过PLC或者变频器(如果变频器或者PLC出问题 客户又等着用水必需考虑) 有规定18.5KW以上的水泵或者电机就不能采用直接启动这样对电机的寿命有很大的影响, 民用电网也不能承受......至于你说的增泵问题经过我的总结 小功率15KW以下立即切换到工频到2台变频完全可以的 因为是小功率 变频器减速也很快  至于大功率程序里面得考虑切时间问题 变频器减速参数可以调一下 不然切换时会出现变频器故障. 影响系统的正常工作。
(手动不频繁操作时:15KW 以下可以直接启动  18.5KW-30KW星三角降压启动  30KW以上软启动)  个人经验
[ 此帖被xbc5620924在2011-01-25 10:06重新编辑 ]