请问大家一个恒压供水问题:例,用PLC的PID和变频器配合水泵做恒压供水,在一台水泵变频供水不够时切换到工频,变频再接入另一台水泵
问题:1。 不是说要变频归零后再启动水泵,哪这里怎么使变频归零?
2。 手动控制时一般用变频启动还是星三角形启动?(对不能用直接启动的电机)
谢谢
分享
xingwang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
118 个
工控威望:
279 点
下载积分:
1213 分
在线时间: 93(小时)
注册时间:
2007-07-30
最后登录:
2024-11-19
查看xingwang的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-01-22 20:14
全看
|
小
中
大
楼上所说是对的,但是既然设计了PLC那就要用上。如果变频供水不够用可以通过PLC自动启动工频加泵,变频器不用归零它会自动根据水压的大小重新自动调整频率来满足压力。启动工频泵要看电机功率的大小和变压器的承载能力,一般情况下20KW以上的水泵电机用星三角启动就可以了。不知能否帮得上你,仅供参考。