之前发的贴
http://www.ymmfa.com/read.php?tid=93648&page=e&#a 正常大气压0公斤下应该是6.2ma。问题在它的电流慢慢往下降最后一只掉到2.7ma。前后第一台机就这问题3天换了3个。后来发现那台机上的明纬 太假了不知道谁买的150w的62块 后来换个了80几块的应该也假的()。问题还是有,15天前后7台机器上坏了8个 后来5个中还有个更奇怪事电流往上升 升到7ma.
没提到我对扩散硅压力变送器(量程﹣1到﹢6公斤 输出4到20ma)认识不足的地方
现在想再问下我现在最怀疑的是扩散硅压力变送器能不能﹣1到6公斤 卖我们的那家伙一开始说能行 现在又说不行 要我们买新的 负压的用正负1公斤 正压的就用0到6公斤 我感觉有被耍的感觉。
还有就是大家有碰到过用质量差点开关电源把压力变送器弄坏的问题吗? 还有就是扩散硅压力变送器接线方法的问题 要不要加压敏电阻或者别的保护的东西 卖我们的那人说不许要他们压力变送器里面本身就有 但现在如此高的问题屡(28个坏了8个) 让我什么都怀疑其来了 谢谢大家帮忙分析了