我们单位用的扩散硅压力变送器量程是﹣1到﹢6公斤的 输出4到20ma。一开始以为试机开个1天多就行了。但最近老板要我们多开几天看看可靠性。没3天就出问题了。
正常大气压0公斤下应该是6.2ma。问题在它的电流慢慢往下降最后一只掉到2.7ma。前后第一台机就这问题3天换了3个。后来发现那台机上的明纬 太假了不知道谁买的150w的62块 后来换个了80几块的应该也假的()。问题还是有,15天前后7台机器上坏了8个 后来5个中还有个更奇怪事电流往上升 升到7ma了。后来卖压力变送器的说是他们压力变送器的量程不适合从﹣1到正6 最多只能正负1公斤 否则容易坏 让我们在买他们新的 把正压的和负压的分开。(NND一开始我问他们的时候还说﹣1到正6没问题的) 要分开那我还不如去买陶瓷的了也才100一个 他们扩散硅的要230 。让我更火帽的是老板说找不出问题的话 换成压力开关的 他去找了日本压力快关要100一个还TMD是2手的 一点点大 螺帽还要重做  我们本来的压力开关一堆不用要去买2手日本的操!!!我最讨厌日本货尤其欧姆龙的质量就1个字差尤其开关电源!!!  更麻烦的是我们用的是单片机 也没那么多开关量输入 没准还要换单片机。还有其他的要折腾我已经快被折腾死了。希望熟悉传感器的大师 帮忙分析下 ,如果还是那开关电源的问题的话那就完了拿80几块的已经买了100多个了。
                                                                                                                                    谢谢
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8241 个
工控威望: 10371 点
下载积分: 21090 分
在线时间: 3034(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-20
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-01-09 10:11
估计你用的假货[山寨]的情况居多,用过不少压力变送器之类的,一直没出过什么问题的,很稳定,还有OMRON的24V开关电源,连续好几年了,不间断运行,更是从来没出过问题的。明纬的,质量也可以。不过市场上,OMRON的东西,假冒伪劣的很多。[采购自己心里应该很清楚的]。
也用过国产的,但相同环境下,精度和使用寿命和进口的相比,差点。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8241 个
工控威望: 10371 点
下载积分: 21090 分
在线时间: 3034(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-20
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-01-09 18:47
现在内外勾结,内鬼的事情很多的。就象医院里面的医生介绍病人到医院外的诊所买药是一种情况的。
这个需要你睁大火眼金睛了。
-1----6公斤的压力,是-0.1------0.6Mpa的压力吧,这个国内品牌满足你的要求的很多的。曾经用过上海上润的[还是上海润仪的,记不清楚了],还有香港虹润的,都不错的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。